Форум по системам биологической очистки Топас: Опайка места стыка - Форум по системам биологической очистки Топас

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Опайка места стыка

#1 Пользователь офлайн   Ivan11rus Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 23
  • Регистрация: 14 октября 11

Отправлено 26 октября 2011 - 14:36

Здравствуйте Алексей!!!
У меня вот такой вопрос: в комплекте со станцией идёт полипропилен для опайки места ввода???
И ещё: в станцию заходит ораньжевая труба, которую я проложу от дома, или специальный вставыш, или как???
0

#2 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 26 октября 2011 - 14:48

Припой со станцией по умолчанию не поставляется, но кусочек мы вам дадим - это не проблема. Главное при заказе сообщите.
В станцию входит кусок трубы из полипропилена, который припаивается к Топасу. С этим патрубком соответственно стыкуется ваша оранжевая ПВХ труба.

Прикрепленные изображения

  • Прикрепленное изображение

С уважением, компания "Экосток".
0

#3 Пользователь офлайн   Ivan11rus Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 23
  • Регистрация: 14 октября 11

Отправлено 26 октября 2011 - 15:02

Недопонял, а этот кусок трубы который припаивается какой то особенный, или я его отрезаю от обычной трубы и припаиваю???
Может подскажите где можно поподробнее почитать о врезке и пропайке.
Алексей , а это мы с вами сегодня по электронке переписываемся??? ))
С уважением Иван!!!
0

#4 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 26 октября 2011 - 15:10

Да, со мной ))
Этот кусок трубы - внешне обычная труба диаметром 110мм, только сделана не из ПВХ, а из полипропилена. Без проблем можно купить на строительном рынке. Трубу из ПВХ к топасу вы просто не припаяете.
Отверстие в стенке топаса делается специальной коронкой, у вас ее скорее всего не будет, поэтому можно воспользоваться электролобзиком (во всяком случае некоторые так делают). Для припайки трубы к топасу необходим припой, строительный фен и насадка для припоя. В принципе можно попытаться без насадки припаять.

К сожалению, где почитать не подскажу. Попробуйте на форуме спросить www.forumhouse.ru/forum149/
С уважением, компания "Экосток".
0

#5 Пользователь офлайн   Ivan11rus Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 23
  • Регистрация: 14 октября 11

Отправлено 26 октября 2011 - 15:34

Спасибо!!! Теперь всё понял :rolleyes:
0

#6 Пользователь офлайн   Ivan11rus Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 23
  • Регистрация: 14 октября 11

Отправлено 17 ноября 2011 - 16:15

Здравствуйте Алексей!!!
Станцию получил, подключил,(правда пришлось поколдовать с розетками,ничего не подписано, какой куда компрессор втыкать, куда дрен. насос???)вроде всё ОК
Вот только припаять ППН трубу мне не удалось, пришлось пока вставить оцинкованный сгон через прокладки. 110 трубу кое как припаял, но подтикает. Летом буду переделывать, щас уже не успею т.к. за бортом уже -10. Всвязи с этим вопрос: что это за чудо - насадка для фена???
Можно её фото, очень интересно.
И ещё вопрос: чем подкормить станцию в первое время, для более быстрого выхода в рабочий режим???
С уважением Иван!!!
0

#7 Пользователь офлайн   Ivan11rus Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 23
  • Регистрация: 14 октября 11

Отправлено 24 ноября 2011 - 08:58

:(
0

#8 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 24 ноября 2011 - 12:01

Добрый день, Иван, просим прощения за заждержку, просто много работы.
1. фото насадки по поже выложим т.к. все насадки находятся у инженеров и на производстве.

2. кормить ее ничем не надо лучше больше пользуйтеся и она сама себя накормит в нужном количестве.
С уважением, компания "Экосток".
0

#9 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 24 ноября 2011 - 13:02

Коронки Ridgid M-111 111мм Cat №52975 + держатель R-2 Cat №53075
например такая, только сверло длиннее надо
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Насадка для фена Leister
Прикрепленное изображение
С уважением, компания "Экосток".
0

#10 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 21 сентября 2012 - 20:37

Небольшое видео о том как опаивать место стыка
С уважением, компания "Экосток".
0

#11 Пользователь офлайн   serzch Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1
  • Регистрация: 12 марта 14

Отправлено 12 марта 2014 - 22:28

Добрый день. Для чего столько сложностей? Почему не использовать муфты Wavin In-Situ. Монтажники "Топола" и "Астры" мне ответа не дали, говорят - якобы для герметичности, хотя я имел опыт наблюдать скорее не герметичность сварных углов станций.
А разве данные муфты не обеспечивают это условие, да и монтировать проще без всяких спец насадок, фенов и навыков. Просверлил коронкой и смонтировал.
0

#12 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 13 марта 2014 - 09:32

Здравствуйте.

Сдается мне, что ваше сообщение рекламного характера, ну да ладно...

1. Ваше решение дороже. Ваши муфты стоят от 500р. Брать на себя эти расходы не хочет ни покупатель, ни монтажник. Ваше решение может рассмотреть только покупатель, который делает монтаж самостоятельно. Которому дешевле купить муфту, нежели фен. Однако и тут есть засада. Мы без проблем припаяем входную трубу прямо на производстве. Бесплатно Изображение
2. Патрубок, припаяный к станции монтажником с прямыми руками будет 100% герметичен.
3. Я сомневаюсь, что через пять лет нахождения в грунте, на глубине полтора метра с высоченным УГВ, ваша муфта будет герметична.

P.S. Я не знаю такого производителя "Топол".
P.P.S. Негерметичность сварных углов - это брак, который устраняется производителем и к герметичности подводных магистралей не имеет отношения. А ваша фраза подразумевает, что "ЕСЛИ У ВАС ТАКИЕ ХУДЫЕ ШВЫ, ТО И МУФТУ МОЖНО НАШУ ПОСТАВИТЬ".
Это неправильно.
С уважением, компания "Экосток".
0