Страница 1 из 1
			
	
Доп.распорка внутри
				
						#1
						
								 
							  
								
						
					
				
				Отправлено 29 июня 2017 - 18:26
						Добрый день. По прошествии 7 лет станцию немного выперло вверх, сантиментов на 5ть, визуально изнутри было видно, что труба притока стоков стоит с не правильным уклоном и вода выходит очень плохо. Раскопал трубу, думал нужно перепаивать отверстие и переделывать ввод, но позвонив вам мне порекомендовали попробовать просто приподнять трубу. Раскопав трубу далее понял, что вроде бы уклона для этого хватает. Но выяснилась другая проблема - со временем довольно сильно вогнуло пузырем внутрь внутреннюю стенку приемного резервуара (по центру по высоте). А приемная труба жестко вклеяна в эту стенку, поэтому поднять ее к верху проблематично, держит выгнутая вниз стенка, боюсь сломать трубу (кусочек серой, она же мягкая). Соответственно, вопрос как быть? Вызывать вас за 6тр совсем не хочется чтобы просто перепаять ввод, и девайса для пайки у меня тоже нет. Вопрос такой: а можно внутри поставить распорку внатяг между наружней стенкой и средней? Или без пайки все равно держаться не будет?
						
	
						
						
					
					
				
				
						#2
						
								 
							  
								
						
					
				
				Отправлено 03 июля 2017 - 11:19
						Добрый день.
Решение, предложенное вами работать не будет. Мы бы не рекомендовали крепить распорку к внутренней стенке, только между внешними. Потом крепить ее однозначно нужно пайкой, т.к. металл со временем сгниет в агрессивной среде. "В распор" установить не получится, т.к. внутренняя и внешняя стенки играют по разному и в прекрасный момент распорка окажется на дне. В вашем случае проще/быстрее/дешевле/надежнее всего перепаять входящую трубу.
						
					
					
						Решение, предложенное вами работать не будет. Мы бы не рекомендовали крепить распорку к внутренней стенке, только между внешними. Потом крепить ее однозначно нужно пайкой, т.к. металл со временем сгниет в агрессивной среде. "В распор" установить не получится, т.к. внутренняя и внешняя стенки играют по разному и в прекрасный момент распорка окажется на дне. В вашем случае проще/быстрее/дешевле/надежнее всего перепаять входящую трубу.
	С уважением, компания "Экосток".
					
				
	
	Страница 1 из 1
	
	

 Вход
 Вход Регистрация
 Регистрация Помощь
 Помощь



 
			 Цитата
 Цитата