Помогите разобраться
#1
Отправлено 30 мая 2014 - 23:30
Приобрели загородный дом и переехали из города, так сказать, на ПМЖ. В первый раз столкнулся с септиком. Почитав форум понимаю, что что-то не так, а именно:
Приемный отсек заполнен до краев.
Постоянно работает два компресора.
Я так понимаю надо чистить, возникает ряд вопросов, поскольку у меня не осталось инструкции от бывших владельцев, есть ли какие отметки на корпусе, до которых он должен быть заполнен водой? Можно ли, а главное нужно ли отмывать и вычищать его полностью, и как быстро септик войдет в рабочий режим? Почистить конечно хочется как следует, не хочется ковыряться в чужом..., ну Вы меня понимаете..., тем более, что видимо придется устранять какую-то неисправность.
Керхер есть, думаю проблем не возникнет.
Заранее спасибо.
#2
Отправлено 31 мая 2014 - 08:58
Дмитрий Т (30 мая 2014 - 23:30) писал:
Приобрели загородный дом и переехали из города, так сказать, на ПМЖ. В первый раз столкнулся с септиком. Почитав форум понимаю, что что-то не так, а именно:
Приемный отсек заполнен до краев.
Постоянно работает два компресора.
Я так понимаю надо чистить, возникает ряд вопросов, поскольку у меня не осталось инструкции от бывших владельцев, есть ли какие отметки на корпусе, до которых он должен быть заполнен водой? Можно ли, а главное нужно ли отмывать и вычищать его полностью, и как быстро септик войдет в рабочий режим? Почистить конечно хочется как следует, не хочется ковыряться в чужом..., ну Вы меня понимаете.../>/>, тем более, что видимо придется устранять какую-то неисправность.
Керхер есть, думаю проблем не возникнет.
Заранее спасибо.
Добрый день.
1. Приемный отсек заполнен до краев - это не правильно, наиболее вероятная причина забит главный мамут насос.
Надо сделать так: инструкция по очистке топас
2. Постоянно работают 2 компрессора - это не правильно, они работают поочередно, наиболее вероятная причина поплавок.
3. насчет заполнен водой: Все отсеки всегда заполнены под завязку(по перегородки), кроме приемного - он в зависимости от ситуации, обычно полупуст.
4. Можно и нужно ее полностью почистить, особенно в Вашем случае так как он достался Вам вместе с домом и не понятно что там вообще внутри, входит в рабочий режим примерно 1-2-3 месяца в зависимости от нагрузки на станцию.
П.С. Керхером не советую, т.к. его напор может сломать пластиковые крепления и трубки.
#4
Отправлено 03 июня 2014 - 09:53
Дмитрий Т (31 мая 2014 - 09:26) писал:
Добрый день, если не сложно сообщите результат Ваших трудов, чтобы тема форума как-то была логически закрыта. Заранее спасибо.
#5
Отправлено 04 июня 2014 - 13:57
Заранее спасибо.
#6
Отправлено 04 июня 2014 - 14:08
Дмитрий Т (04 июня 2014 - 13:57) писал:
Заранее спасибо.
Добрый день.
1. Снять шланг подачи воздуха с мамут насоса и проверить: есть ли поток воздуха! Если дует значит компрессор работает нормально
1.1. Если не идет, а компрессор работает, то проверить не идет ли воздух в других шлангах (так Вы поймете, что шланги перепутаны)
2. Если компрессор работает и шланги не перепутаны - в таком случае почистить мамут насос.
Вот тут более менее понятная схема работы:
Схема и принцип работы Топас
#7
Отправлено 06 июня 2014 - 11:32
#8
Отправлено 06 июня 2014 - 11:44
Дмитрий Т (06 июня 2014 - 11:32) писал:
Добрый день. Если откачка идет плевками, то все нормально, еще есть вариант поиграть уровнем поплавка, его просто регулировать по высоте с помощью трубки в которую он вставлен. Вполне вероятно, что он слишком низко.
П.С. Как говориться: спокойствие, только спокойствие.
#11
Отправлено 14 апреля 2015 - 10:41
Алексей (14 апреля 2015 - 00:36) писал:
У меня установлен topolwater топас-5 пр. Проблема в том что украли компрессоры и я не могу вспомнить какой в какую розетку включать, или это не принципиально?
Добрый день.
3 розетки.
1. Включается когда мало воды в приемном отсеке (поплавок опущен). В этом отсеке должно бурлить.
2. Включается когда поплавок поднят (много воды в приемном отсеке) идет перелив через мамут насос.
3. Розетка включена всегда - в нее втыкается дренажный насос.
П.с. посмотрите еще принципиальную схему работы топас для проверки работы станции