Страница 1 из 1
станция "Топас" много ила.
#2
Отправлено 01 апреля 2010 - 15:44
Здравствуйте, не могли бы вы уточнить какие именно отсеки заилились согласно схеме.
http://www.ecostok.ru/prod-tech.html
http://www.ecostok.ru/prod-tech.html
С уважением, компания "Экосток".
#4
Отправлено 01 апреля 2010 - 15:57
Скорее всего, не отрегулирован поплавок и как следствие обратный цикл станции включается не своевременно.
Что необходимо сделать: в приемном отсеке висит поплавок ("10" согласно схеме станции), его необходимо приподнять на 10 см (потянуть вверх за трубку к которой он крепится) и понаблюдать 7-10 дней, избыток ила должен со временем уйти.
5 минут подождите еще фотку сделаю...
Что необходимо сделать: в приемном отсеке висит поплавок ("10" согласно схеме станции), его необходимо приподнять на 10 см (потянуть вверх за трубку к которой он крепится) и понаблюдать 7-10 дней, избыток ила должен со временем уйти.
5 минут подождите еще фотку сделаю...
С уважением, компания "Экосток".
#6
Отправлено 08 мая 2011 - 20:32
Алексей С (01 апреля 2010 - 16:57) писал:
Скорее всего, не отрегулирован поплавок и как следствие обратный цикл станции включается не своевременно.
Что необходимо сделать: в приемном отсеке висит поплавок ("10" согласно схеме станции), его необходимо приподнять на 10 см (потянуть вверх за трубку к которой он крепится) и понаблюдать 7-10 дней, избыток ила должен со временем уйти.
Что необходимо сделать: в приемном отсеке висит поплавок ("10" согласно схеме станции), его необходимо приподнять на 10 см (потянуть вверх за трубку к которой он крепится) и понаблюдать 7-10 дней, избыток ила должен со временем уйти.
Доброго времени суток! Подскажите, а какой примерно процент времени работы прямого и обратного циклов, если притока стоков не осуществляется должен быть в идеале? 50/50? У меня прямой цикл длился минут 30, тогда как обратный - минуты 3-4. Поднял поплавок (т.к. корка ила скапливалась во вторичном отстойнике) - вроде прямой цикл стал короче, а обратный - дольше.
#7
Отправлено 10 мая 2011 - 15:12
Влад-Екатеринбург (08 мая 2011 - 20:32) писал:
Доброго времени суток! Подскажите, а какой примерно процент времени работы прямого и обратного циклов, если притока стоков не осуществляется должен быть в идеале? 50/50? У меня прямой цикл длился минут 30, тогда как обратный - минуты 3-4. Поднял поплавок (т.к. корка ила скапливалась во вторичном отстойнике) - вроде прямой цикл стал короче, а обратный - дольше.
Добрый день.
В идеале 70 ПРЯМОЙ /30 ОБРАТНЫЙ.
возможные причины:
1. Перепутаны подающие воздушные трубки в приемном отсеке
2. Еще выше попробовать поднять поплавок
3. Проверить напор компрессора (сравнить друг с другом)
С уважением, компания "Экосток".
#8
Отправлено 09 июня 2011 - 14:07
Алексей С (10 мая 2011 - 14:12) писал:
возможные причины:
1. Перепутаны подающие воздушные трубки в приемном отсеке
1. Перепутаны подающие воздушные трубки в приемном отсеке
Здравствуйте! А какое подключение трубки аэрлифта правильное - от жиклера с бОльшим внутренним отверстием или с меньшим ?
Кстати, работу аэрлифтов, и главного, и рециркуляционного, удобно контролировать с помощью того же мерного кувшина; например, засечь, за сколько секунд наберётся литр жидкости. Следует, правда, учитывать , что производительность главного аэрлифта с понижением уровня в приёмной камере существенно падает.
#9
Отправлено 10 июня 2011 - 12:21
victor_ip (09 июня 2011 - 14:07) писал:
Здравствуйте! А какое подключение трубки аэрлифта правильное - от жиклера с бОльшим внутренним отверстием или с меньшим ?
Добрый день. К сожалению не очень понятен вопрос. Но попробуем ответить.
Правильное подключени "лифта" - к маленькому подаетя воздух из распределителя, в большой втыкается переливная трубка.
http://www.ecostok.r...ticle-dict.html
Мамут-насос (эрлифт) - (air - воздух, lift - поднимать, англ.) это устройство (один из видов насосов), предназначенное для подъема жидкости с некоторой глубины на определенную высоту при помощи сжатого воздуха.
Принцип работы эрлифта состоит в следующем. Если в нижнюю часть трубы, опущенной в воду, вводить воздух под достаточным давлением, то образовавшаяся в трубе воздушная смесь (смесь жидкости и пузырьков воздуха) будет подниматься благодаря разности удельных масс смеси в трубе и жидкости в резервуаре. Естественно, что чем больше пузырьков воздуха, тем легче образующаяся смесь.
С уважением, компания "Экосток".
#10
Отправлено 10 июня 2011 - 15:07
Здравствуйте, Алексей!
Возможно, я не так понял Ваше замечание о перепутанных трубках в приёмном отсеке.
Я имел ввиду вот что: в приёмный отсек приходят две воздушные трубки малого диаметра - к аэрлифту и к фильтру крупных фракций. Другими своими сторонами эти трубки подключены к распределителю воздуха посредством жиклеров (ну, или штуцеров) с разным внутренним диаметром. Во время обслуживания трубки снимаются и при обратной сборке могут быть перепутаны.
Возможно, я не так понял Ваше замечание о перепутанных трубках в приёмном отсеке.
Я имел ввиду вот что: в приёмный отсек приходят две воздушные трубки малого диаметра - к аэрлифту и к фильтру крупных фракций. Другими своими сторонами эти трубки подключены к распределителю воздуха посредством жиклеров (ну, или штуцеров) с разным внутренним диаметром. Во время обслуживания трубки снимаются и при обратной сборке могут быть перепутаны.
Страница 1 из 1