Форум по системам биологической очистки Топас: станция "Топас" много ила. - Форум по системам биологической очистки Топас

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

станция "Топас" много ила.

#1 Пользователь офлайн   Andrey Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4
  • Регистрация: 11 марта 10

Отправлено 01 апреля 2010 - 15:41

Здравствуйте, у меня стоит станция топас. Через 4 месяца работы вся станция в иле, что мне делать?
0

#2 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 01 апреля 2010 - 15:44

Здравствуйте, не могли бы вы уточнить какие именно отсеки заилились согласно схеме.
http://www.ecostok.ru/prod-tech.html
С уважением, компания "Экосток".
0

#3 Пользователь офлайн   Andrey Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4
  • Регистрация: 11 марта 10

Отправлено 01 апреля 2010 - 15:52

Если по схеме, то B,C (Аэротенк и Вторичный отстойник).
0

#4 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 01 апреля 2010 - 15:57

Скорее всего, не отрегулирован поплавок и как следствие обратный цикл станции включается не своевременно.
Что необходимо сделать: в приемном отсеке висит поплавок ("10" согласно схеме станции), его необходимо приподнять на 10 см (потянуть вверх за трубку к которой он крепится) и понаблюдать 7-10 дней, избыток ила должен со временем уйти.
5 минут подождите еще фотку сделаю...
С уважением, компания "Экосток".
0

#5 Пользователь офлайн   Andrey Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4
  • Регистрация: 11 марта 10

Отправлено 01 апреля 2010 - 15:59

спасибо буду пробовать.
0

#6 Пользователь офлайн   Влад-Екатеринбург Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1
  • Регистрация: 08 мая 11
  • ГородЕкатеринбург

Отправлено 08 мая 2011 - 20:32

Просмотр сообщенияАлексей С (01 апреля 2010 - 16:57) писал:

Скорее всего, не отрегулирован поплавок и как следствие обратный цикл станции включается не своевременно.
Что необходимо сделать: в приемном отсеке висит поплавок ("10" согласно схеме станции), его необходимо приподнять на 10 см (потянуть вверх за трубку к которой он крепится) и понаблюдать 7-10 дней, избыток ила должен со временем уйти.

Доброго времени суток! Подскажите, а какой примерно процент времени работы прямого и обратного циклов, если притока стоков не осуществляется должен быть в идеале? 50/50? У меня прямой цикл длился минут 30, тогда как обратный - минуты 3-4. Поднял поплавок (т.к. корка ила скапливалась во вторичном отстойнике) - вроде прямой цикл стал короче, а обратный - дольше.
0

#7 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 10 мая 2011 - 15:12

Просмотр сообщенияВлад-Екатеринбург (08 мая 2011 - 20:32) писал:

Доброго времени суток! Подскажите, а какой примерно процент времени работы прямого и обратного циклов, если притока стоков не осуществляется должен быть в идеале? 50/50? У меня прямой цикл длился минут 30, тогда как обратный - минуты 3-4. Поднял поплавок (т.к. корка ила скапливалась во вторичном отстойнике) - вроде прямой цикл стал короче, а обратный - дольше.


Добрый день.
В идеале 70 ПРЯМОЙ /30 ОБРАТНЫЙ.
возможные причины:
1. Перепутаны подающие воздушные трубки в приемном отсеке
2. Еще выше попробовать поднять поплавок
3. Проверить напор компрессора (сравнить друг с другом)
С уважением, компания "Экосток".
0

#8 Пользователь офлайн   victor_ip Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2
  • Регистрация: 08 июня 11

Отправлено 09 июня 2011 - 14:07

Просмотр сообщенияАлексей С (10 мая 2011 - 14:12) писал:

возможные причины:
1. Перепутаны подающие воздушные трубки в приемном отсеке


Здравствуйте! А какое подключение трубки аэрлифта правильное - от жиклера с бОльшим внутренним отверстием или с меньшим ?

Кстати, работу аэрлифтов, и главного, и рециркуляционного, удобно контролировать с помощью того же мерного кувшина; например, засечь, за сколько секунд наберётся литр жидкости. Следует, правда, учитывать , что производительность главного аэрлифта с понижением уровня в приёмной камере существенно падает.
0

#9 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 10 июня 2011 - 12:21

Просмотр сообщенияvictor_ip (09 июня 2011 - 14:07) писал:

Здравствуйте! А какое подключение трубки аэрлифта правильное - от жиклера с бОльшим внутренним отверстием или с меньшим ?


Добрый день. К сожалению не очень понятен вопрос. Но попробуем ответить.
Правильное подключени "лифта" - к маленькому подаетя воздух из распределителя, в большой втыкается переливная трубка.

http://www.ecostok.r...ticle-dict.html

Мамут-насос (эрлифт) - (air - воздух, lift - поднимать, англ.) это устройство (один из видов насосов), предназначенное для подъема жидкости с некоторой глубины на определенную высоту при помощи сжатого воздуха.
Принцип работы эрлифта состоит в следующем. Если в нижнюю часть трубы, опущенной в воду, вводить воздух под достаточным давлением, то образовавшаяся в трубе воздушная смесь (смесь жидкости и пузырьков воздуха) будет подниматься благодаря разности удельных масс смеси в трубе и жидкости в резервуаре. Естественно, что чем больше пузырьков воздуха, тем легче образующаяся смесь.

Изображение

С уважением, компания "Экосток".
0

#10 Пользователь офлайн   victor_ip Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2
  • Регистрация: 08 июня 11

Отправлено 10 июня 2011 - 15:07

Здравствуйте, Алексей!
Возможно, я не так понял Ваше замечание о перепутанных трубках в приёмном отсеке.
Я имел ввиду вот что: в приёмный отсек приходят две воздушные трубки малого диаметра - к аэрлифту и к фильтру крупных фракций. Другими своими сторонами эти трубки подключены к распределителю воздуха посредством жиклеров (ну, или штуцеров) с разным внутренним диаметром. Во время обслуживания трубки снимаются и при обратной сборке могут быть перепутаны.
0

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей