проблемы с включением компрессоров в розетке 1 и 2 не работают компрессоры

#1 Пользователь офлайн   martsipan2012 Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4
  • Регистрация: 05 декабря 12

Отправлено 05 декабря 2012 - 23:18

Добрый вечер! Вчера приехали на дачу открыли крышку топаса для осмотра и обнаружили, что топас не работает. Думали сгорели оба компрессора, но проверили их работоспособность в третьей розетке - они включились и если включить через тройник, то будут работать оба одновременно, что не допустимо для нормальной работы топаса. В чем может быть причина неработоспособности двух розеток или может проблема в блоке управления? Помогите пожалуйста с ответом, т.к. долго оставлять работу топаса в третьей розетке страшно
0

#2 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 06 декабря 2012 - 08:42

Добрый день. Если станция не работает, то скорее всего в приемном отсеке много воды и не работает прямой цикл. Если блок управления не трогали и компрессора рабочие, то вероятие всего причина в поплавке, который находится в приемном отсеке, либо залип, либо сломался. (для наглядности можно подсоединится лампочку для проверки работы розетки)
1. Попробуйте его "побить" палкой, если залип
2. если "1" не поможет, - то меняйте. (на рынке стоит 600-900 р., только купит обязательно 3-ех метровый)

Вот тут можно "вычитать", как поменять поплавок http://www.ecostok.r...ignaltopas.html

С уважением, компания "Экосток".
0

#3 Пользователь офлайн   martsipan2012 Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4
  • Регистрация: 05 декабря 12

Отправлено 06 декабря 2012 - 11:33

Спасибо огромное за ответ. Лампочкой проверяли обе розетки - не горит. Но когда компрессоры включены в 1 и 2 розетку, они гудят, но не крутят. Блок управления не трогали, но в 1 розетку оставляли на включение дополнительный дренажный насос через тройник.может из-за него что сгорело? Поплавок действительно и поднимаешь и опускаешь (через 3розетку), бурение идёт не прекращаясь.
0

#4 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 06 декабря 2012 - 12:05

Просмотр сообщенияmartsipan2012 (06 декабря 2012 - 11:33) писал:

Спасибо огромное за ответ. Лампочкой проверяли обе розетки - не горит. Но когда компрессоры включены в 1 и 2 розетку, они гудят, но не крутят. Блок управления не трогали, но в 1 розетку оставляли на включение дополнительный дренажный насос через тройник.может из-за него что сгорело? Поплавок действительно и поднимаешь и опускаешь (через 3розетку), бурение идёт не прекращаясь.


Если лампочки не горять значит тока нету, значит и компрессора не должны работать. Насчет "сгорела", если насос не очень мощный, то ничего не должно было сгореть.

Чтобы было понятно:
1-2 розетки работают по очереди в одной из них всегда есть напряжение.
3-я розетка всегда под напряжением она нужна для насоса.

Если обе разетки (1-2) работают одновремнно или обе не работают одновременно, то сломался попловок или что-то в распайке (исходня тз Ваших объяснений).
С уважением, компания "Экосток".
0

#5 Пользователь офлайн   martsipan2012 Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4
  • Регистрация: 05 декабря 12

Отправлено 06 декабря 2012 - 12:55

Вы были правы-дело в проводе поплавка. На сгибе перетерся. Временно скрутим провода этого поплавка, потом конечно надо заменить на новый. Ещё раз огромное спасибо!
0

#6 Пользователь офлайн   martsipan2012 Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4
  • Регистрация: 05 декабря 12

Отправлено 06 декабря 2012 - 15:44

Все заработало, правда провод теперь не целый, можно ли оставлять,хоть и заизолировали вроде нормально, но в воде же? Уровень в камерах почему то изменился. Раньше во второй камере было больше воды в первой меньше, теперь в первой большой уровень, а во второй очень мало. Поплавок опускали, не изменяется. Какой поплавок покупать? То что 3 м поняли. Но они все равно разные бывают ( с 1 или 2 функциями) сечение разное, с заземлением или нет? Спасибо!
0

#7 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 06 декабря 2012 - 15:49

Просмотр сообщенияmartsipan2012 (06 декабря 2012 - 15:44) писал:

Все заработало, правда провод теперь не целый, можно ли оставлять,хоть и заизолировали вроде нормально, но в воде же? Уровень в камерах почему то изменился. Раньше во второй камере было больше воды в первой меньше, теперь в первой большой уровень, а во второй очень мало. Поплавок опускали, не изменяется. Какой поплавок покупать? То что 3 м поняли. Но они все равно разные бывают ( с 1 или 2 функциями) сечение разное, с заземлением или нет? Спасибо!


Провод так оставлять нельзя. Попловок лучше купить не российского производства. 3-ех жильный сечение 1,5.
С уважением, компания "Экосток".
0

#8 Пользователь офлайн   Gad_Fly Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1
  • Регистрация: 02 января 13

Отправлено 02 января 2013 - 14:59

Просмотр сообщенияАлексей С (06 декабря 2012 - 12:05) писал:

Если лампочки не горять значит тока нету, значит и компрессора не должны работать. Насчет "сгорела", если насос не очень мощный, то ничего не должно было сгореть.

Чтобы было понятно:
1-2 розетки работают по очереди в одной из них всегда есть напряжение.
3-я розетка всегда под напряжением она нужна для насоса.

Если обе разетки (1-2) работают одновремнно или обе не работают одновременно, то сломался попловок или что-то в распайке (исходня тз Ваших объяснений).


А если у меня одновременно работают оба компрессора? это не правильно? аэрация происходит и в отсеке приема и в эйртанке.
0

#9 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 03 января 2013 - 18:49

Просмотр сообщенияGad_Fly (02 января 2013 - 14:59) писал:

А если у меня одновременно работают оба компрессора? это не правильно? аэрация происходит и в отсеке приема и в эйртанке.


Добрый день.
2 компрессора не должны работать. В Вашем случае тоже проверьте поплавок.
С уважением, компания "Экосток".
0

#10 Пользователь офлайн   nwakerrmaw Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3
  • Регистрация: 04 июня 15
  • ГородPraia

Отправлено 04 июня 2015 - 14:04

А не может ли это быть из за кнопки включения, залипать она не может?
0

#11 Пользователь офлайн   Алексей С Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 160
  • Регистрация: 11 марта 10
  • ГородМосква

Отправлено 04 июня 2015 - 15:42

Кнопка отвечает за включение станции. А практика говорит, что если работают 2 компрессора одновременно, то это скорее всего поплавок. В нем находится шарик, который замыкает либо одну цепь либо другую. Случается, что шарик "застревает" в полупозиции и замкнуты оде цепи, соответственно работает 2 компрессора. Постучите по поплавку, возможно шарик освободится и все заработает как надо. Но замена все равно будет необходима.
С уважением, компания "Экосток".
0