Топас 5. Самотек. Компрессора Хиблоу.
Напряжение приходит. Проверил. Лампочка зелененькая не горит. Соответственно компрессора не работают.
В электрике я не силен. Что делать? Может там какой предохранитель сгорел?
Покупал у вас в 2009 году. Калужская область, Деревня Лучны. Артем.
Страница 1 из 1
Погасла лампочка, ничего не работает.
#2
Отправлено 04 марта 2011 - 09:07
Доброе утро!
Давайте сначала.
1. Лампочка на кнопке включения станции горит?
2. Как вы определили, что не работают 2 компрессора? Определите, пож., работоспособность компрессоров так: возьмите удлинитель и подключите каждый компрессор к нему минуя всю электрику в Топасе. При подключении обратно не перепутайте розетки.
3. Скиньте личным сообщением номер вашего договора и ваш телефон, чтобы мы вас идентифицировали.
4. Были ли какие-либо события (выключения эл-ва/заливание станции и пр.) перед тем как все сломалось?
Давайте сначала.
1. Лампочка на кнопке включения станции горит?
2. Как вы определили, что не работают 2 компрессора? Определите, пож., работоспособность компрессоров так: возьмите удлинитель и подключите каждый компрессор к нему минуя всю электрику в Топасе. При подключении обратно не перепутайте розетки.
3. Скиньте личным сообщением номер вашего договора и ваш телефон, чтобы мы вас идентифицировали.
4. Были ли какие-либо события (выключения эл-ва/заливание станции и пр.) перед тем как все сломалось?
С уважением, компания "Экосток".
#3
Отправлено 04 марта 2011 - 11:51
1. Лампочка на кнопке включения станции горит?
Нет.
2. Как вы определили, что не работают 2 компрессора?
Сами компрессора не диагностировал. Ща схожу проверю.
4. Были ли какие-либо события (выключения эл-ва/заливание станции и пр.) перед тем как все сломалось?
Отключение электричества было.
Нет.
2. Как вы определили, что не работают 2 компрессора?
Сами компрессора не диагностировал. Ща схожу проверю.
4. Были ли какие-либо события (выключения эл-ва/заливание станции и пр.) перед тем как все сломалось?
Отключение электричества было.
#8
Отправлено 04 марта 2011 - 13:13
Стал втыкать фен в удлиннитель для отогрева шланга, чтоб снять компрессор. Фен не заработал. Таким образом обнаружилось что удлиннитель оказался плохо воткнут в розетку. Переткнул удлиннитель, перепроверил компрессора - заработали.
Открутил распаячную коробку, пошевелил провода, воткнул компрессора в штатные розетки - заработали.
Вобщем, все наладилось, все работает. Слава Богу.
А во всем виновата китайскай диагностирующая отвертка. Шибко чувствительная, ловит наводки электричества, особенно большая погрешность когда проводов в куче дофига. Поэтому и вводила в заблуждение по поводу наличия напруги в том или ином проводе. Она даже фазу показывала неверно.
Отдельное спасибо инженерам ЭкоСтока. Хотя и имели полное право впаривать мне новые компрессора, однако по телефону и тут в форуме вошли в положение, предлагали бюджетные варианты решения, и вообще, очень доволен уделённой поддержкой клиентов. Уже неоднократно спасало. Спасибо.
Открутил распаячную коробку, пошевелил провода, воткнул компрессора в штатные розетки - заработали.
Вобщем, все наладилось, все работает. Слава Богу.
А во всем виновата китайскай диагностирующая отвертка. Шибко чувствительная, ловит наводки электричества, особенно большая погрешность когда проводов в куче дофига. Поэтому и вводила в заблуждение по поводу наличия напруги в том или ином проводе. Она даже фазу показывала неверно.
Отдельное спасибо инженерам ЭкоСтока. Хотя и имели полное право впаривать мне новые компрессора, однако по телефону и тут в форуме вошли в положение, предлагали бюджетные варианты решения, и вообще, очень доволен уделённой поддержкой клиентов. Уже неоднократно спасало. Спасибо.
Страница 1 из 1